HSB-föreningen Husbonden i Trångsund var ett av de första flerbostadshusen som bytte ut VVC-systemet till cirkulation av varmvatten (CVV). Hur har det gått? Använder huset mindre energi och slipper de boende 30-gradiga inomhustemperaturer?

Glashuset kallas HSB-bostadsrättsföreningen Husbondens 14 våningar höga fastighet med gavelfasader i glas från golv till tak i Trångsund.

De hade hög energiförbrukning, varmt kallvatten och inomhustemperaturer på 30 grader
Så fick de stopp på energispillet

Hur smart är det egentligen att ersätta VVC med CVV eller VVCi?
Kritiken mot Roland: ”Ta bort nästan alla rör en fysikalisk omöjlighet”

Men huset är inte bara känt för den spektakulära arkitekturen, utan också för att man bytt ut systemet för varmvattencirkulation, från klassisk VVC till CVV. 

Det skulle enligt energiexperten Roland Jonsson, som varit med i planeringen av CVV i Trångsund, spara 120 000 kronor årligen. Men han hade fel. De boende sparar inte 120 000 kronor, utan närmare 200 000 kronor per år i minskade energikostnader och de har fått normal inomhustemperatur.

– Fjärrvärmepriset gick upp, även på sommaren. Så tack vare fjärrvärmens prisökning har det gett ett ännu bättre resultat. Energieffektivisering är mycket lönsamt, konstaterar Roland Jonsson.

Stig Forsberg och Hans Carlsson bor i huset i Trångsund och är eldsjälarna bakom installationen av det nya systemet.

– Vattenledningarna, som var ingjutna i golven, var oisolerade. Det gjorde att VVC inte bara värmde upp lägenheterna, som en extra golvvärme, utan också de intilliggande kallvattenrören. Kallvattnet blev 40 grader varmt och vi riskerade att få legionella i kallvattnet, säger han.

Huset i Trångsund byggdes 2003 och då var det tillåtet att lägga rörledningar oisolerade i valven, eftersom man menade att luftspalten i rör-i-rör-systemen gav tillräcklig termisk isolering.

– Men det fungerade inte. De oisolerade varmvattenrören värmde både upp kallvattenledningarna och hela huset, säger Stig Forsberg.  

Skulle du råda en annan fastighetsägare att konvertera från VVC till CVV?

– Nej, det skulle jag inte göra, inte om det handlar om ett vanligt hus. Men vi hade problem med oisolerade varmvattenledningar och då stod valet mellan att bila upp golvet i 75 lägenheter för att isolera rören, något som hade blivit lika dyrt som att riva och bygga om hela fastigheten, eller att installera cirkulation av varmvatten i enbart trapphuset, säger Stig Forsberg.

Här argumenterar Roland för alternativen
Roland svarar på kritiken: ”Byggfel eller inte, det är besparingen på 150 000 kWh som räknas”

Nästa steg för bostadsrättsföreningen Husbonden är att byta ut undercentralen och installera värmeåtervinning från fläktrummet på vinden. 

– Vår undercentral är 20 år gammal, så det är dessvärre dags att byta den redan nu. Samtidigt kommer vi att komplettera med värmeåtervinning från fläktrummet, säger Stig Forsberg.