Måste man ha stödhylsa till PEM-slang i kombination med PRK-koppling?
Har varit röris i många år och aldrig använt stödhylsa annat än till tunnväggig kollektorslang. VVS-experten Mattias Wirdéus upplyser om hur det ligger till. Har du koll på undantagen?
Fråga: Jag har varit rörmokare i många år. Nu har jag stött på att det rekommenderas stödhylsa till PEM-slang i kombination med PRK-koppling. Jag har aldrig använt stödhylsa förutom till tunnväggig 40 millimeters kollektorslang. Är det ett nytt krav?
mattias vet också
Är det tillåtet att ha värmerör i yttervägg?
Svar: Kravet på kompensationshylsa (stödhylsa) har funnits i över fem år för olika PRK-kopplingar. Tidigare fanns inte det kravet för PE-rör (PEM-slang) i tappvatteninstallationer. Anledningen till kompensationshylsa är rörets väggtjocklek. Som bekant är det olika väggtjocklekar på PE-rör och som delas in i olika klasser, klasserna benämns SDR. SDR-värdet får man fram när rörets ytterdiameter divideras med dess väggtjocklek. SDR-17-rör har tunnare väggtjocklek än SDR-11-rör vid samma ytterdiameter. SDR-17-rör har ofta röd stripe på röret och används vanligtvis som kollektor till värmepumpar.
PE-röret som används till tappkallvatten tillhör kategorin SDR-11-rör, med blå stripe på röret.
Vid följande SDR-klass och dimensioner ska stödhylsa användas:
SDR-11-rör: Stödhylsa på PE-rör från dimension 20 millimeter till och med 50 millimeter.
SDR-17-rör: Stödhylsa på PE-rör från dimension 32 millimeter till och med 63 millimeter.
Läs också:
Är det godkänt att skarva ett vattenrör i golvet och gjuta in?
Det finns undantag som man ser, som exempel ska ett PE-rör SDR-11 i dimension 16 millimeter och 63 millimeter inte monteras med stödhylsa i en PRK-koppling.
Så stödhylsa eller inte stödhylsa – följ som vanligt tillverkarens monteringsanvisning.
Mattias Wirdéus, sakkunnig rådgivare, VVSYN, VVS-Branschens Yrkesnämnd
Nyhetsbrev