Logga in

Ska FTX dra 50 kWh per dygn vid kallare än -5 grader?

Publicerad
10 mar 2025, 05:02

Är det rimligt att ett FTX-system drar ca 50 kWh per dygn när utetemperaturen är under minus fem grader? Energiexperten Roland Jonsson svarar.

Läs också:
”Bara vi i grannskapet har det här speciella kombosystemet med FTX och luft/vattenvärmepump”

Läs också:
”Största utmaningen är nya täta hus med energisnåla FTX-system”

Fråga: Är det rimligt att ett FTX-system drar cirka 50 kWh per dygn när utetemperaturen är under minus fem grader? Huset är cirka 250 kvadratmeter, varav en tredjedel är ouppvärmd källare. Det finns luftvärmepump och golvvärme för uppvärmning. Är det en normal förbrukning eller är det något fel på FTX-systemet?

SVAR: Förmodligen är FTX-aggregatet utrustat med en roterande värmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren roteras med hjälp av en liten motor och en drivrem. Det som troligen har hänt är att drivremmen har gått av och då fungerar inte återvinningen.

Mina beräkningar för ventilationsaggregatet på ett hus som är 180 kvadratmeter, alltså ett något mindre hus, visar att FTX med återvinning bör ligga på drygt 10 kWh per dygn. Om man inte har återvinning av frånluften, vilket är en del av FTX-systemets funktion, är 50 kWh rimligt.