Är det tillåtet att ha värmerör i yttervägg?
Hur var det nu igen … undrar en rörmokare som inte gjort en sådan installation på några år. VVS-experten Mattias Wirdéus berättar var värmerör får och var de inte får placeras.
Svar: Värmerör får installeras i yttervägg om de förläggs på varma sidan närmast rummet, innanför plastfolie eller ångbroms i den delen av väggen som är installationsskiktet, vid den invändiga isoleringen.
Mer om rör på olika platser
Är det godkänt att skarva ett vattenrör i golvet och gjuta in?
Mattias vet också
Spelar det någon roll om man sätter cirkulationspumpen på tillopp eller returen?
Utrymmet brukar vara uppreglat med 45×45-, eller 45×70-reglar.
Värmerören får inte placeras i den delen av ytterväggen där byggnadens grundstomme är, där primärisoleringen är placerad.
Något som man ska beakta är att samma regler gäller för fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion med värmekomponenter. De ska också placeras i installationsskiktet vid ytterväggsmontage. Där behöver väggens installationsskikt vara utförd med grövre reglar så fördelarskåpet får plats på djupet.
Mattias Wirdéus, sakkunnig rådgivare, VVSYN, VVS-Branschens Yrkesnämnd
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen