Åskexperten om bilden på kopplingen: ”Sannolikt blixten”
Det är sannolikt blixten som slagit ned i metallkopplingen, menar experten som granskat bilden som VVS-Forum publicerat. Han tipsar om hur man kan skydda nedgrävda VVS-produkter från åskan.
Johan Bäckman är vd på Dehn i Sverige och en av huvudförfattarna till Åskskyddshandboken. När han får se bilderna på misstänkt åskskadade kopplingar som VVS-montören och företagaren Ulf Andersson sparat håller han med om slutsatsen att det är blixten som ligger bakom.
Läs också:
”Blixten orsakade vattenläcka – metallen i kopplingen var förångad”
Läs också:
Så skyddar du spabadet och värmepumpen mot blixtnedslag
– Om det här har hittats i samband med ett åskoväder, då är det stor sannolikhet att det är blixten som har orsakat den här penetreringen av metallen. Blixten struntar ju i om det är kabel eller ett rör den träffar. Det är därför man behöver ha rören potentialutjämnade, säger Johan Bäckman.
– Det här påminner om den typ av skador som jag har erfarenhet av från till exempel byggnaders tak. På plåttak till exempel så blir det hål i metallen vid ett nedslag.

Metallkopplingarna som Ulf Andersson berättat om har legat nedgrävda på någon eller högst ett par meters djup. Marken ger dem ett visst skydd, säger Johan Bäckman, men inte nog i sammanhanget med de stora krafter som är i rörelse när blixten slår ned.
– Pratar vi om dragningar som ligger på någon meters djup så kan du tänka dig att en blixturladdning färdas cirka sex till tio kilometer genom luften och då är en meter jord inte alltid något som stoppar den energimängden. Det är ett utsatt läge naturligtvis, men man kan skydda sig mot sådana här saker.
Hur gör man då?
– Man lägger en så kallad ringledare eller en rostfri rundledare 10 millimeter över röret. Om du tänker dig att röret ligger på en meters djup så lägger du denna rostfria 10 millimeters rundledare som en liten sköld på ett djup av en halvmeter, för då kommer den fånga upp den energimängden på ett bra sätt så att den inte går vidare.
Enligt Johan Bäckman finns ett enormt mörkertal runt åskrelaterade skador i allmänhet, även på VVS-sidan.
– Ett problem är att man inte alltid vet att det är blixten som ligger bakom, det är inte alltid så konkret. Du får överspänningar i det elektriska nätet, produkter går sönder på arbetsplatser och i fastigheter. Det finns mycket elektronik även i ventilationssystem och sådant, det är jättemycket känslig utrustning som går sönder, säger han.

– Även på rörsidan är det en stor andel skador på grund av åska. När en pump krånglar så vet man kanske inte vad som hänt, men det kan komma från en mindre energimängd efter ett blixtnedslag som transporteras i metallröret fram till cirkulationspumpen eller givaren eller vad det är, då är det mycket stor risk att givaren som sitter på röret ballar ur och slutar fungera.
Läs också:
”Man stöter på många udda dimensioner härute”
Han menar att det finns en okunskap i Sverige om hur man bäst förebygger blixtskador och att det kostar samhället en hel del pengar. Bara de skador från åskväder som är kända uppgår till miljardbelopp i försäkringsutbetalningar varje år.
– Man kan bara ana hur mycket det är som åskan orsakat utan att man tänkt på det. En trasig koppling kostar väl inte så mycket men någon ska byta ut den och vi ska stänga av vattnet och det orsakar störningar och så vidare. Jag ska inte säga att Sverige är ett U-land när det gäller åskskydd men vi är en bit ifrån många andra länder i förebyggande åskskyddsåtgärder.
Nyhetsbrev