Logga in

Kan jag kalibrera våg och manometerställ själv?

Publicerad
27 feb 2025, 05:00
| Uppdaterad
26 feb 2025

Kan jag själv kalibrera utrustningen, som våg och manometerställ? undrar kylteknikern. Peter Falk, nestor i branschen, svarar.

Peter Falk svarar:
Hur skyddar jag värmepumpen mot magnetit?

Läs också:
Kan man docka en luft/vattenvärmepump med en frånluftsvärmepump?

Fråga: Kan jag själv kalibrera utrustningen, som våg och manometerställ, eller måste jag lämna in den?

Svar: Som kyltekniker ska man ha tillgång till referensvikter för vågen samt en svindyr referensmanometer för kontroll av manometerstället (även referensläcka för elektronisk läcksökare om man har en sådan). Man behöver även en svindyr referensvakuummeter för vakuummetern.

Referensvakuummeter och referensmanometer ska skickas in för kalibrering/kontroll med intyg oavsett om det skulle visa rätt. Hela utrustningen ska testas årligen och journalföras.

Vikterna är inget märkvärdigt i sig, om det avviker bör man kunna justera detta i någon servicemeny, beroende av vilken våg det gäller.

Manometerstället är nog knepigare, eftersom de flesta kör med digitala ställ är det inte som förr då det gick att justera på en skruv. Huruvida det går för tillverkaren att justera, eller om det behöver bytas trycktransmittrar i manometerstället, låter jag vara osagt.