Logga in

Fyra förklaringar till fel i VVC-beräkningarna

Publicerad
27 jan 2025, 05:30
| Uppdaterad
24 jan 2025

Dåliga tryckfallsberäkningar ställer till det i VVC:n. Injusterare vittnar om att så gott som varje projekt dras med konstiga siffror. VVS-konsulten Linus Sjölund ser fyra möjliga orsaker till varför det ser ut som det gör i dag.

När VVS-Forum var med på en injustering av en VVC i en stor nybyggd bostadsrättsförening i Stockholm upplevde injusterarna Richard Fridlund och Niklas Johansson att konsulterna gjort flera orimliga antaganden. Exempelvis:
• Vätskeflöden upp emot 360 liter i timmen per stam. En tiondel av det vore rimligt, anser Richard Fridlund.

Här är reportaget om injusteringen i brf:en
Tryckfallsberäkningarna och alupex – största VVC-problemen

Läs också:
Fyra förklaringar till fel i VVC-beräkningarna

• Drivtryck för anläggningen var 70 kPa. Rimligt vore 30 kPa.

• En beräknad effektförlust på 41 Watt per meter, rimligt 4–7 W/m.

Foto: Jonas Eng

Oberoende VVS-konsulten Linus Sjölund på Värmex, som alltså inte har varit inblandad i det nämnda projektet VVS-Forum besökte, listar fyra möjliga orsaker till förvirringar.

1. Konsulterna förutsätter att rörsträckorna blir isolerade

I fallet som VVS-Forum besökte var siffrorna för höga.

– Räknar man för högt, då har man räknat med för hög effektförlust. Vi ska ju bygga så energieffektivt som möjligt, att ett så pass högt flöde har hamnat på ritning tycker jag är konstigt, säger Linus Sjölund som tycker att det motsatta, att konsulterna räknar med för låg effektförlust är det vanligaste.

– Den huvudsakliga uppgiften för VVC:n är att konstant hålla minimum 50 grader i hela tappvarmvattensystemet. Både för att undvika bakterietillväxt och för att användarna ska ha snabb tillgång till varmvatten. En process som kräver mycket energi, säger Linus Sjölund och förklarar att i en injusteringsberäkning baseras flödet på effektförlusten i systemet. VVC-systemets flöde ska ju kompensera för den effektförlusten, så att man inte hamnar under 50 grader någonstans.

– Jag tror att det är i just den här uträkningen av effektförlusten som skon klämmer.

I de moderna programvaror som VVS-konsulter använder, Magicad exempelvis, lägger man på isolering på rören och den förutsatta beräkningen blir då alltså att hela rörsträckorna är isolerade. Materialval skiljer sig tyvärr också ofta mellan skrivbordsprodukt och verkligheten.

– Men många gånger när vi åker ut och kollar installationer är det långa sträckor runt ventiler och i schakt som lämnas oisolerade. I prefabricerade fjärrvärmecentraler kan det till och med vara meterlånga sträckor oisolerade rör.

Läs också:
Fyra alternativ till VVC – plus och minus med alla system

2. Hela kedjan måste prata med varandra

Många anläggningar byggs i material och komponenter som skapar stora tryckfall i systemet. Detta märks sällan i projekteringen utan blir ett hinder först när det ska injusteras. – Här finns en stor möjlighet till förbättring, det gäller att hela kedjan med utförande pratar med varandra. Konsulten, byggherren, entreprenören och även injusteraren. När vi lyckas med den kommunikationen kan vi verkligen kvalitetssäkra våra system, menar Linus Sjölund. 

3. För enkelt att rita och klicka i programverktygen 

Dagens projekteringsverktyg är väldigt effektiva och det går snabbt att rita upp ett system.

– Men problemet som jag ser är att nyexaminerade personer ofta får lära sig programvaran innan de begriper vad de ska rita. De ritar ut rör, ventiler och sen klickar på ”Beräkna”. Du kan producera en handling som ser visuellt bra ut men det krävs mer eftertanke än så för att nå en god, energieffektiv funktion, säger Linus Sjölund.

Ett kritiskt moment i projekteringsverktygen är att man manuellt beräknar effektförlusterna i rörsträckor. Man får inte ett färdigt värde till respektive stam utan måste lägga in det manuellt i varje vändpunkt, där VVC kopplar mot varmvattnet.

– Om det steget utförs på fel sätt så faller hela beräkningen pladask.

Man måste även ta hänsyn till yttre faktorer som är okända under projekteringen,. exempelvis hur varma omgivande ytor är.

Läs också:
Bostadsbolaget: Ingen poäng att ha över 50 grader på returen

4. Inte tillräcklig medvetenhet om materialval

Jag har noterat specifikt PEX-kopplingarna. När det är övergångar i böjar eller vid kopplingar så uppstår förträngningar vilket skapar stora tryckfall. Som projektör måste man vara medveten om det materialval man gör och sedan följa upp vad som installerats. Om projektören har en tydlig plan och är påläst så kan vi förebygga många fel i ett tidigt skede, till skillnad från när det redan är byggt. Då blir det kostsamt att åtgärda bristerna, säger Linus Sjölund.