DN10 som ventildimension räcker gott och väl anser injusteraren Richard Fridlund. Här är hans bästa tips för att råda bot på effektförluster och andra problem i VVC-anläggningen. 

1. Se till att isoleringskraven är tekniskt möjliga att genomföra

I dag är det ofta för små inbyggda slitsar bakom badrum och kök. Man får inte in rören, men lyckas man knöka in dem är det svårt att få på isoleringen.

Häng med Richard fridlund på problematisk VVC-injustering
Tryckfallsberäkningarna och alupex – största VVC-problemen

mer om vvc-problem
Fyra förklaringar till fel i VVC-beräkningarna

– Det här har det ju varit tal om länge i branschen. Arkitekter är ju en femma i det här sammanhanget. Det de tittar på är dold förläggning på hur mycket kvadratmeteryta som helst, för det tjänar man mest pengar på. Då vill man inte offra en kvadrat på ett schakt, säger Richard Fridlund

2. Gör ordentliga tryckfallsberäkningar

Ta med i beräkningen att effektförluster kan bli betydligt större än teorin. Om nödvändigt – öka rördimensionen, men var medveten om att även det medför effektförluster.

STAD-ventil och en anliggningsgivare sitter fäst vid ett kopparrör. Foto: Jonas Eng

3. Koppar i alla fall före och efter ventilen

Om alupex nödvändigtvis måste användas, använd kopparrör som raksträckor före/efter ventilen för att säkerställa korrekta mätvärden.

4. Använd aldrig större ventildimension än DN10 som injusteringsventil för stammar

Richard Fridlund hänvisar till jobbet på Södermalm som VVS-Forum följde med på.

– Där satt det både DN15 och DN20 helt i onödan. De hade föreskrivit 360 liter i timmen på någon stam, men vi mätte in det till 240 ungefär. Det hade räckt med DN10. Med så här stora VVC-system behövs troligtvis höga pumptryck. Då måste man strypa bort flöden i början av anläggningen för att få ut det längst bort. Har du då för stora ventiler då går inte det, säger Richard Fridlund.

Läs också:
Fyra alternativ till VVC – plus och minus med alla system

5. Undvik att installera VVC i största möjliga utsträckning

Källar-VVC är ett alternativ, att bara cirkulera varmvattnet i källarvåningen och acceptera den tid det tar att komma upp fyra våningar. Funkar dock inte på tiovåningshus, då får man för lång spoltid.