Logga in

Är 15 meter mellan inne- och utedel för långt?

Publicerad
27 jan 2025, 04:57
| Uppdaterad
24 jan 2025

Jag ska installera en luftvattenvärmepump och kunden vill ha cirka 15 meter mellan inne- och utedel. Vilka risker finns med långa avstånd? Värmepumpsexperten Jesper Ekström hissar två varningsflaggor och ger fem råd.

Svar: Ett avstånd på 15 meter med en monoblock luftvattenvärmepump är hanterbart, om vi tänker till ordentligt innan installationen.

Jesper svarar också på
Hur får jag renare värmevatten i värmepumpsanläggningen? 

Läs också:
Nedisade utedelar vanligt: ”Jag har sett utedelar inbyggda i soprum”

Jag har varit med om att vi placerat utedelen så långt som 100 meter från styrenheten SMO S40, som ju också är en innedel – och det har fungerat bra.

Men man ska vara medveten om, vid växling mellan varmvatten (VV) och värmeproduktion (VS), att ju längre avstånd du har på rören desto större volym av vatten som behöver temperaturskifta vilket påverkar systemets prestanda. Har du 15 meter rör med 60-gradigt vatten som du ska sänka till 25 grader, ja, då är det ju volymen i 15 meter som ska ner till den temperaturen. Detta kan leda till: 

  • Nedkylning av tanken: Vid skifte från värme till varmvatten kyler det kalla vattnet i rören ner tanken. Värmepumpen lägger då mer tid på att återhämta temperaturen, vilket minskar effektiviteten och kan skapa komfortproblem.
  • Knäppningar i rören: När systemet växlar från VV till VS kan snabba temperaturförändringar orsaka knäppningar i rören.

Långa avstånd påverkar också hur snabbt systemet kan leverera rätt temperatur. Problem kan uppstå 

  • I system med golvvärme där stora volymer av kallt vatten vid växlingar påverkar tankens prestanda. 
  • I tvårörssystem för kyla, där vi kan råka värma med fläktkonvektorerna när vi vill kyla i och med den lagrade värmen i de långa ledningarna.

Här är fem saker att tänka på:

1. För split-luftvattenvärmepumpar är max/min-avstånd angivna i tillverkarens anvisningar, följ dessa riktlinjer noga.

2. Rätt rördimensionering: Dimensionera rören för att minimera tryckfall, tänk på att böjar och vinklar påverkar tryckfallet väldigt mycket.

3. Viktigt att vi säkerställer rätt flöde för avfrostning enligt tillverkarens anvisning.

4. Använd rätt cirkulationspump: Säkerställ att pumpen klarar av det tryck som krävs för längre sträckor.

Läs också:
”I dag klarar inte cirkulationspumparna av magnetiten”

5. Val av kabel: Vid längre avstånd mellan inne- och utedel är det viktigt att välja en kabel som klarar sträckan.

 Jesper Ekström, teknisk säljare, Nibe