Säv-en har till och med flödespilar för att säkerställa att monteringen görs rätt, ändå gjorde rörfirman fel här. ”Jag dömer ingen”, säger Thomas Björling som hittade installationen.

”Inte så ofta man stöter på det, MEN lika förvånad blir man …” skriver Thomas Björling i Rörmokare utan gränser till den här bilden. 

Läs också:
Någon har pressat på en böj och lött fast den på mässingsdelen: ”Finurligt och tätt”

mer fel
VVS-montören om fuskrenoveringen: ”Man har bara putsat in prisolrören”

Han menar att man kan ha viss förståelse om ”Kan Självmansson” varit i farten, men berättar för VVS-Forum att denna gång är det en auktoriserad rörfirma som på tappvattnet satt en säkerhetsventil som är ansluten med utloppet mot trycksidan. Den kan således inte öppna för eventuellt övertryck på tappvattnet.

– Hade man gjort detta på yrkesprovet, skulle man ha fått en örfil och blivit hemskickad direkt, säger han skämtsamt, för han tycker ändå att det alltid är okej att göra fel.

– Men detta är rentav ett praktfel i ordets rätta bemärkelse och kan orsaka stora skador.

Det finns ju till och med flödespilar på ventilen för att säkerställa att monteringen görs korrekt.

Men han dömer ingen, säger han och påpekar att man aldrig vet hur förutsättningarna har sett ut.

– Kanske var det en praktikant man inte hade koll på eller en lärling som fick åka dit själv.