Så ska VVS-installationerna brandisoleras
VVS-installationerna behöver brandsäkras på bästa sätt och enligt gällande regler. Vi har listat nio viktiga brandskyddskrav att ha koll på i projekteringen.
De nio punkterna är hämtade från isoleringsföretaget Parocs handbok Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.
1. Isolering av rörledningar
Isoleringen av rörledningar ska utformas så att den förhindrar uppkomst av brand och brandspridning.
Han fäste sig mer än väntat vid rören
Isoleringsjobbet som fick oväntat fäste på montören
2. Kolla temperaturen
I BBR ställs krav på att rör med mediatemperatur överstigande 85 °C ska isoleras med material av lägst brandteknisk klass A2L-s1,d0.
3. Samma ytskiktsklass
Ytskiktet får inte sprida brand till intilliggande byggnadsdelar. Det innebär att rörledningar ska ha samma ytskiktsklass som omgivande byggnadsdelar.
4. Avskiljande funktion
Rörledningar ska genom avskiljande konstruktion bidra till den avskiljande funktionen och inte ge upphov till brand och brandgasspridning.
5. Testade enligt EN 1366-1
Från och med den 1 januari 2020 ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN 1366-1. I denna standard testas systemet i sin helhet med ventilationskanaler, upphängningar, brandtätning och isolering tillsammans.
6. Boverkets Byggregler
Brandisolering av ventilationskanaler och brandskyddsdokumentation krävs i byggnader som omfattas av Boverkets Byggregler (BBR, kapitel 5:12). Byggherren har frihet att utforma konstruktionslösningar som uppfyller funktionskravet.
7. Kombinerade krav
Ofta förekommer samtidiga krav, som kan kombineras, på brand, värme och kondensisolering. I samtliga fall placeras brandisolering närmast kanalen. Vid kombinerad brand- och värmeisolering är det oftast värmeisoleringen som kräver den största tjockleken.
8. Kräver inte alltid isolering
Ventilationskanaler där brandgasen inuti ventilationskanalen förhindras att strömma vid brand, till exempel med hjälp av spjäll, kräver inte nödvändigtvis isolering i kanalens fulla längd utan kan isoleras lokalt vid brandcellsavskiljande byggnadsdel.
9. Funktionskrav går före tekniska lösningar
Både cirkulära och rektangulära ventilationsinstallationer täcks av funktionskraven i BBR. Det innebär att så länge kraven uppfylls kan utformningen av den tekniska lösningen bestämmas fritt.
Källa: ”Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer”, Paroc.