Logga in

Hela kalkylen: Så mycket energi har familjen sparat

Publicerad
18 mar 2024, 11:35
| Uppdaterad
19 mar 2024

De höjde rumstemperaturen – och sparade 20 procent av energianvändningen. Här är alla siffror som visar resultatet av åtgärderna hemma hos Robert Johansson.

Att både ha det varmare inne och samtidigt få en lägre energianvändning låter som en omöjlig ekvation.

¨Familjen Johansson bytte system för både uppvärmning och ventilation
 ”Jag började med att kasta ut frånluftsvärmepumpen”

Vad kan du egentligen om ventilation? Testa i vårt quiz.
Quiz: Vad vet du om ventilation?

Men Robert Johansson, försäljningschef i Sverige för Systemair och ordförande i Svensk Ventilation, har lyckats få bättre komfort och lägre elräkningar.

Hemligheten var en ordentlig investering i bergvärme och FTX-ventilation.

Så här ser innetemperaturerna och energianvändningen ut i detalj:

Huvudbyggnaden

  • Före bergvärme- och FTX-installationen: 18,5–20 grader (2023).
  • Efter bergvärme- och FTX-installationen: 21–23 grader (2024).

Lägenheten ovanpå stallet

  • Före bergvärmeinstallationen: 16–19 grader (december 2023).
  • Efter bergvärmeinstallationen: 21–22 grader (januari 2024).

Garaget

  • Före bergvärme- och FTX-installationen: 8 grader (december 2023 – 2024).
  • Efter bergvärme- och FTX-installationen: 11–12 grader (januari 2024).

Vi har listat för- och nackdelarna med bägge systemen
Ska man välja FX eller FTX?

Energibesparing

  • Energianvändningen har minskat med 2 066 kilowattimmar (19 procent lägre energianvändning 2023–2024 jämfört med 2022–2023, trots att medeltemperaturen varit 2,47 grader kallare).
  • Före installationen (november 2022–februari 2023) hade fastigheten totalt en energianvändning på 11 229 kilowattimmar (medeltemperatur under perioden var minus 0,29 grader).
  • Efter installationen (november 2023–februari 2024) låg energianvändningen på totalt 9 163 kilowattimmar (medeltemperatur under perioden var minus 2,76 grader).