Måste läckageindikering för tappvatten från fördelarskåp och schakt mynna ut i rum med golvbrunn? Säker Vattens expert Martin Brunnkvist svarar.

Text

Läs också:
”Fördelarskåpen borde förbjudas”

Läs också:
”Världens energieffektivaste golvbrunnslösning”

Fråga: Jag har hört att läckageindikering för tappvatten måste mynna ut i ett rum med golvbrunn. Stämmer det?

Svar: Nej,vissa tror att golvbrunn är ett krav men så är det inte. Reglerna säger att läckageindikering från fördelarskåp eller schakt för tappvatten ska mynna ut i rum med vattentätt golv men inte till i “plats för bad och dusch”. Skälet till det undantaget är att det ska vara lätt att upptäcka läckage och att det inte ska kunna förväxlas med bad- eller duschvatten.