Logga in

Därför ändrades cc-måttet från 40 till 60

Publicerad
13 dec 2022, 09:15

Rörgenomföringar i våtrum – 40 millimeter cc var standard. Smidigt, tyckte många. Martin Brunnkvist svarar i VVS-podden på varför regeln ändrats.

Det första att reda ut i fråga om centrumavstånd för rören vid genomföring i våtrum: ingen regel har ändrats.

– Cc 40 har aldrig varit ett krav utan mer en praxis och när det skulle bli en regel samarbetade vi med tätskiktsorganisationerna BKR, GVK och MVK och VVS-fabrikanterna och kom överens om att cc 60 är ett bra mått, för då får man plats med rejält med skiva och tätskikt på ett bra sätt, säger Martin Brunnkvist, teknikansvarig på Säker Vatten.

Han är gäst när VVS-podden ägnar ett helt avsnitt åt cc60-regeln.

– Cc40 fungerade bra för 12 eller 15 millimeters kopparrör men med intåg av rör-i-rör och tjockare rör, då är det inte så mycket väggskiva kvar emellan rören längre och det är svårt att få dit ordentligt tätskikt.

Läs om ett annat poddavsnitt:
VVS-experten: ”Tänk på framledningstemperaturen”

60-regeln gäller dock bara genom tätskikt. I ett vardagsrum eller genom taket i ett våtrum kan avståndet vara vad som helst.

Rörmokare gör olika; essar in till 40, låter gå på 60 eller annat.

Läs om hur VVS-montören löser bockningen:
”Om man inte drar ihop rören ser det för taskigt ut”

Har Säker Vatten några synpunkter på hur man löser det?

– Inte alls, svarar Martin Brunnkvist.

Hör hela samtalet i VVS-podden.