Vi har installerat en frånluftsvärmepump som bereder tappvarmvatten. Kunden följer upp energianvändningen mycket noga och tycker att värmepumpens prestanda har blivit sämre nu under vintern. Kan det stämma? undrar montören. Energiexperten Roland Jonsson reder ut saken.

Text

En intressant fråga som sannolikt mer har att göra med vatten än luft. Under vintern innehåller frånluften mindre vatten. Det är torrare inne och energiinnehållet i frånluften är lägre. Så det finns inte lika mycket energi att hämta eftersom luften innehåller mindre vatten.

Det finns mycket pumpar nu …
”Illavarslande med sprängfyllda värmepumpslager”

Frånluftsvärmepumpen installerades i ett förråd utan golvbrunn
Installerade värmepumpen felaktigt – får ändå rätt mot kunden

Om man har ett flöde på en kubikmeter per sekund så kan man under sommaren ta ut cirka 60 kilowatt.  Men när det är riktigt kallt ute så innehåller den uppvärmda luften lite vatten och då kan man bara få ut 40 kilowatt.

"Kombinationen frånluftsvärmepump och golvvärme borde förbjudas"
Ventilationsexpert: ”Villaköpare blir grundlurade”

Dessutom brukar kallvattnet vara mycket kallare på vintern vilket kräver mer energi för att värmas upp. 

För att minska energiåtgången i frånluftsvärmepumpen när det är kallt och elen är dyr är det vettigt att installera energiåtervinning från spillvattnet. Då kan man sänka elenergianvändningen och eleffekten på värmepumpen.