Nya normer för nollenergihus och passivhus

Publicerad
30 jan 2012, 13:50

Nu finns nya kravspecifikationer för nollenergihus, passivhus och minienergihus. Det är föreningen Sveriges Centrum för Nollenergihus som har tagit fram nya krav för kommersiella lokaler och reviderat de tidigare FEBY-kraven för bostäder.

Kraven för byggnaderna har i princip samma nivåer för effektiv energianvändning som tidigare, men nya begrepp och nya referensvärdena vid beräkningar har lett till mindre förändringar.

Grunden till de nya kravspecifikationerna kommer från de krav som SVEBY, Forum för energieffektiva byggnader, tog fram 2009. De nya kraven har bland annat anpassats bättre till BBR.

Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, ersätter DUT och inomhustemperaturen ska nu vara 21 °C.
Värmeförlusttal ersätter värmeeffektbehov. Det är ett tal som enbart tar hänsyn till värmeförlusterna och beräknas på samma sätt som värmeeffektbehovet men utan avdrag för soltillskott och internvärme.

Om byggnadens solvärmefaktor, SVF, överstiger 0,036 W/m2 ska byggnadens innetemperatur sommartid redovisas. Detta för att undvika alltför hög temperatur.

U-värdet för fönster är sänkt, i passivhus får det vara högst 0,8 W/m2K.

Kraven på luftläckning har skärpts för mindre byggnader.

Viktningsfaktorn för el är nu 2,5 och 0,8 för fjärrvärme vid beräkning av olika värmekällor. Dessa tal är anpassade efter överenskommelse mellan el- och fjärrvärmebolagen.

De nya kravspecifikationerna kallas för FEBY 12 och finns i olika versioner för bostäder och kommersiella lokaler. Arbetet har utförts av en expertgrupp kopplad till Sveriges Centrum för Nollenergihus och har delfinansierats av LÅGAN.