Spruckna mässingskopplingar drabbar vissa orter och leder till vattenskador för miljonbelopp. Det skriver forskarna Ulf Sender och Tor-Gunnar Vinka vid forskningsinstitutet Swerea Kimab i en artikel i VVS-Forums temabilaga Koppla rätt som ges ut den 26 maj.

Under de senaste åren har det uppstått plötsliga brott i mässingskopplingar på ett antal platser i Sverige. Det är sprickor på insidan av kopplingar som är anledningen till brotten, som i sin tur orsakar omfattande vattenskador, enligt forskarna Ulf Sender och Tor-Gunnar Vinka vid Swerea Kimab i Stockholm.

Kopplingarna havererar bland annat på grund av avzinkning och interkristallin korrosion. När en mekanisk spänning överskrider ett visst kritiskt värde uppstår sprickor på insidan av mässingskopplingen som leder till plötsligt brott. Sprickbildningen inträffar vanligen några år efter monteringen av kopplingen, och då företrädesvis vid tunna, speciellt utsatta sektioner. Fenomenet är en form av spänningskorrosion som initieras från den vattenberörda insidan, enligt forskarna.

– Swerea har efter utredningar av ett flertal skadefall idag erfarenheter från ett basmaterial med intressanta data. Vi får numera in en allt större tillströmning av spruckna mässingskopplingar. Det finns nu ett uttalat behov av att driva ett systematiskt och praktiskt inriktat projekt för att kunna få fram orsakssamband. Dessa samband skulle ligga till grund för att utarbeta säkrare riktlinjer för branschen för att förebygga framtida skador, skriver Ulf Sender och Tor-Gunnar Vinka.